태양광발전용 인버터의 전력변환효율이 다음과 같을 때 유로(변환)효율은 몇%인가?
정격전력(%)전력변환효율(%)
576
1079
2083
3087
5093
10095
1
90.10
2
90.15
3
90.20
4
90.25
해설

부하율별 효율에 유로효율 가중치를 곱해 합하면 90.15%가 된다.

유로효율의 가중치는 정격전력 5%에 0.03, 10%에 0.06, 20%에 0.13, 30%에 0.10, 50%에 0.48, 100%에 0.20 이다.

ηEU=0.03×76+0.06×79+0.13×83+0.10×87+0.48×93+0.20×95\eta_{EU}=0.03\times76+0.06\times79+0.13\times83+0.10\times87+0.48\times93+0.20\times95
=2.28+4.74+10.79+8.70+44.64+19.00=90.15 [%]=2.28+4.74+10.79+8.70+44.64+19.00=90.15\,[\%]

부분부하 구간의 효율(76·79%)이 낮아도 가중치가 작고, 실제 운전 빈도가 높은 50% 부하의 가중치가 0.48로 가장 크기 때문에 유로효율은 최고효율 95%보다 낮은 값으로 산출된다.