모두CBT

얕은기초(KCS 11 50 05:2021)에서 기초터파기 및 바닥면 마… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 2회차
얕은기초(KCS 11 50 05:2021)에서 기초터파기 및 바닥면 마무리에 대한 내용이다. 다음( )안에 알맞은 것은?
암반지지 기초의 경우 바닥면의 경사가( )이상인 경우 계단식 또는 톱니식으로 마무리 하여야 한다.
1
1:1
2
1:2
3
1:3
4
1:4
해설

암반에 지지되는 얕은기초는 바닥면의 경사가 1:4 이상일 때 계단식 또는 톱니식으로 마무리해야 한다.

바닥면이 완만하면 그대로 콘크리트를 쳐도 무방하지만, 경사가 1:4(수직 1 : 수평 4)보다 급해지면 기초가 경사면을 따라 미끄러지려는 활동력 성분이 커진다.

이때 암반면을 계단식·톱니식으로 굴착해 수평 지지면을 만들어 주면 활동에 저항하는 전단저항과 지지력을 확보할 수 있다.

1:1·1:2·1:3 은 1:4보다 급한 경사를 나타내는 값들로, 마무리 조치가 시작되는 한계 경사로 규정된 값은 1:4 이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.