전기설비기술기준에 따른 저압전로의 절연성능에서 전로의 사용전압에 대한 … | [신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 2회차
전기설비기술기준에 따른 저압전로의 절연성능에서 전로의 사용전압에 대한 절연저항의 기준으로 틀린 것은? (단, 절연저항은 전로와 대지 사이의 값이다.)
1
SELV – 0.5MΩ이상
2
FELV – 1.0MΩ이상
3
500V초과 – 1.0MΩ이상
4
PELV – 2.0MΩ이상
해설
PELV 회로의 절연저항 기준은 시험전압 250V에서 0.5MΩ 이상이며, 2.0MΩ이 아니다.
저압전로의 절연성능은 사용전압 구분에 따라 SELV·PELV는 0.5MΩ 이상, FELV 및 500V 이하 전로는 1.0MΩ 이상, 500V를 초과하는 전로는 1.0MΩ 이상으로 정해져 있다(전기설비기술기준, 출제 당시 기준).
SELV와 PELV는 동일하게 낮은 시험전압(250V)에서 0.5MΩ 이상을 요구하므로, PELV에 2.0MΩ을 적용한 설명이 절연저항 기준과 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.