3상1회선 송전선로의 길이가 100km, 작용 커패시턴스 0.0088㎌/km, 주파수60Hz, 선간전압154kV일 때 충전전류는 약 몇 A인가?
1
29.5
2
51.09
3
88.5
4
153.27
해설
3상 1회선 송전선로의 충전전류는 로 구한다(: 상전압, : 전체 정전용량).
전체 정전용량은 이고, 상전압은 이다.
따라서 로, 충전전류는 약 29.5A이다.