모두CBT

다음 [보기]의 내용으로 알맞은 배전방식은?변압기의 공급 전력을 서로 … | [신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 22년 2회차
다음 [보기]의 내용으로 알맞은 배전방식은?
  • 변압기의 공급 전력을 서로 융통시킴으로서 변압기 용량 저감 가능
  • 전압 변동 및 전력 손실 경감
  • 부하의 증가에 대한 탄력적 대응
  • 고장에 대한 보호방법이 적절하고 공급 신뢰도 향상
  • 케스케이딩 현상 발생
1
방사선 방식
2
저압 뱅킹 방식
3
저압 네트워크 방식
4
스포트 네트워크 방식
해설

변압기 2차측을 공통 저압 간선으로 묶어 전력을 서로 융통시키고 그 부작용으로 캐스케이딩 현상이 나타나는 배전방식은 저압 뱅킹 방식이다.

같은 고압 배전선에 물린 여러 대의 변압기 2차측을 하나의 저압 간선에 연결하므로 부하가 서로 융통되어 변압기 용량을 줄일 수 있고, 전압변동과 전력손실이 줄며 부하 증가에도 탄력적으로 대응할 수 있다.

반면 한 구간의 저압선 사고가 인접 구간의 보호장치를 차례로 동작시켜 정전 범위가 연쇄적으로 확대되는 캐스케이딩이 생길 수 있어, 구분 퓨즈를 적절히 배치해 이를 막아야 한다.

  • 방사상 방식은 전력 융통이 없어 변압기 용량 저감 효과가 없고 사고 구간이 곧바로 정전된다.
  • 저압 네트워크 방식은 2회선 이상에서 저압측을 망으로 구성해 무정전 공급이 가능하며 캐스케이딩이 특징으로 거론되지 않는다.
  • 스포트 네트워크 방식은 대형 빌딩 등 하나의 수용가에 여러 회선으로 공급하는 방식이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.