폐쇄배전반 내 시설하는 고압케이블과 저압케이블 사이의 이격거리는 몇 cm이상이어야 하는가? (단, 상호 간에 견고한 내화성 격벽을 시설하거나, 상호 간에 난연성 케이블을 사용하여 접촉하지 아니하도록 시설할 경우는 그러지 아니하다.)
1
1
2
5
3
10
4
15
해설
한국전기설비규정상 폐쇄배전반 내에 고압케이블과 저압케이블을 함께 시설할 때, 상호 이격거리는 15cm 이상이어야 한다.
다만 상호 간에 견고한 내화성 격벽을 시설하거나 난연성 케이블을 사용해 접촉을 방지하는 경우에는 이 이격거리 규정이 적용되지 않는다.