덕트 단면적 0.04m2, 송풍기 동력 8kW, 덕트 내 전압 –21mmH2O, 덕트 내 정압 –65mmH2O이다. 다음을 구하시오.
1. 변화 전 송풍기 유량(m3/s)
2. 유량 20% 증가 후 송풍기 동력(kW)
해설
1. 1.07m3/s 2. 13.82kW