후드 정압 60mmH2O, 필요환기량 200m3/min으로 설계된 후드가 있다. 3개월 후 정압이 10mmH2O로 저하되었을 때 물음에 답하시오.
1. 3개월 후 필요환기량(m3/min)
2. 후드 관점에서의 정압 저하 원인 3가지
해설
1. 81.65m3/min
2. 후드 형식 조건 부적합/후드 개구면 기류제어 불량/후드 가까이에 장애물 존재
해설
1. 상사법칙
| 송풍량 | ∙풍량은 임펠러 직경의 세제곱에 비례 ∙풍량은 회전수와 비례 풍량: D: 직경 N: 회전수 |
| 풍압 | ∙풍압은 임펠러 직경의 제곱에 비례 ∙풍압은 회전수 제곱에 비례 정압: D: 직경 N: 회전수 |
| 동력 | ∙동력은 임펠러 직경의 다섯제곱에 비례 ∙동력은 회전수의 세제곱에 비례 동력: D: 직경 N: 회전수 |
→
→