후드 정압 60mmH2O, 필요환기량 200m3/min으로 설계된 후드가 있다. 3개월 후 정압이 10mmH2O로 저하되었을 때 물음에 답하시오.
1. 3개월 후 필요환기량(m3/min)
2. 후드 관점에서의 정압 저하 원인 3가지
해설
1. 81.65m3/min
2. 후드 형식 조건 부적합/후드 개구면 기류제어 불량/후드 가까이에 장애물 존재