☆부피 3,000m3, 유효환기량 57인 작업장에 메틸렌글로라이드 증기… | 산업위생관리기사 실기 계산형(51~100) 상세 페이지
☆
부피 3,000m3, 유효환기량 57인 작업장에 메틸렌글로라이드 증기가 600g/h 발생했다, 이 양을 100mg/m3까지 감소시키는데 걸리는 시간(분)을 구하시오.
해설
44.42분
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
☆
부피 3,000m3, 유효환기량 57인 작업장에 메틸렌글로라이드 증기가 600g/h 발생했다, 이 양을 100mg/m3까지 감소시키는데 걸리는 시간(분)을 구하시오.
44.42분
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.