외기온도 25°C, 30°C인 작업장에 동력이 2HP인 기계 30대, 30kW 전등 1대, 200kcal/h 열량 발산하는 작업자 15명이 있다. 전체 환기를 위한 환기량(m3/min)을 구하시오. (정압비열은 0.24kcal/(m3∙°C)이며 1HP=730kcal/h, 1kW=860kcal/h이다.)

해설

환기량: 1,008.33m3/min