개구면에서 작업점까지 거리 0.5m, 제어속도 1m/s, 후드 개구 면적 0.03m2인 작업면에 고정된 플랜지가 붙은 외부식 포집형 사각형 후드를 설치했을 시 플랜지 폭(m)과 필요 송풍량(m3/min)을 구하시오.

해설

플랜지 폭: 0.17m   필요 송풍량: 75.9m3/min