승강기 1대당 가속전류 50A, 전선길이 150m, 전선 단면적 45mm2, 부등률 0.8인 승강기의 가속 전류에 대한 배전선의 전압강하는 약 몇 V 인가? (단, 승강기는 2대 설치되어 있고 전압강하계수는 0.99 이다.)
1
9
2
11
3
13
4
15
해설
2대의 승강기가 동시에 가속될 때의 배전선 전압강하는 가속전류에 대수와 부등률을 곱한 등가전류를 기준으로 계산한다.
배전선의 전압강하 공식(계수 35.6)을 적용하면
여기에 전압강하계수 0.99를 곱하면 로, 약 9V의 전압강하가 발생한다.