내부저항 90Ω, 최대지시값 100㎂의 직류전류계로 최대지시값 1mA를 측정하기 위한 분류기 저항은 몇 Ω인가?
9
10
90
100
분류기는 전류계와 병렬로 연결해 측정 범위를 넓히는 저항으로, 배율만큼 전류를 분담시킨다.m=IIg=1 mA100 μA=1000100=10m = \dfrac{I}{I_g} = \dfrac{1\,\mathrm{mA}}{100\,\mu\mathrm{A}} = \dfrac{1000}{100} = 10m=IgI=100μA1mA=1001000=10Rs=Rgm−1=9010−1=10 ΩR_s = \dfrac{R_g}{m-1} = \dfrac{90}{10-1} = 10\,\OmegaRs=m−1Rg=10−190=10Ω
분류기는 전류계와 병렬로 연결해 측정 범위를 넓히는 저항으로, 배율만큼 전류를 분담시킨다.
m=IIg=1 mA100 μA=1000100=10m = \dfrac{I}{I_g} = \dfrac{1\,\mathrm{mA}}{100\,\mu\mathrm{A}} = \dfrac{1000}{100} = 10m=IgI=100μA1mA=1001000=10
Rs=Rgm−1=9010−1=10 ΩR_s = \dfrac{R_g}{m-1} = \dfrac{90}{10-1} = 10\,\OmegaRs=m−1Rg=10−190=10Ω