단상변압기 3대를 Δ결선하여 3상 전원을 공급하다가 1대의 고장으로 인하여 고장난 변압기를 제거하고 V결선으로 바꾸어 전력을 공급할 경우 출력은 당초 전력의 약 몇 %까지 가능하겠는가?
1
46.7
2
57.7
3
66.7
4
86.7
해설
Δ결선 변압기 3대 중 1대가 고장 나 V결선으로 바뀌면 공급 가능한 출력은 원래의 약 57.7%까지 낮아진다.
V결선의 출력은 변압기 1대 용량 에 대해 이고 Δ결선의 출력은 이므로, 출력비는 , 즉 약 57.7%가 된다.
참고로 남은 변압기 2대 용량을 기준으로 한 이용률은 으로 출력비와는 다른 값이다.