모두CBT

사이리스터를 사용하여 교류를 직류로 변환시켜 전동기에 공급하고 사이리스… | [승강기기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[승강기기사 필기] 18년 3회차
사이리스터를 사용하여 교류를 직류로 변환시켜 전동기에 공급하고 사이리스터의 점호각을 바꿈으로서 직류전압을 바꿔 직류 전동기의 회전수를 변경하는 승강기의 제어방식은?
1
워드레오나드방식
2
정지레오나드방식
3
교류궤환제러방식
4
PWM인버터제어방식
해설

사이리스터로 교류를 직류로 변환하고 점호각 제어로 직류전압을 바꿔 직류전동기의 회전수를 제어하는 방식은 정지레오나드방식이다.

회전기(발전기)를 이용해 전압을 가변시키던 재래식 워드레오나드 방식을 반도체 소자인 사이리스터로 대체하여 전압을 가변시키는 것이 정지레오나드방식의 핵심이다.

  • 워드레오나드방식은 직류발전기를 회전시켜 전압을 가변하는 재래식 방식으로, 사이리스터를 쓰지 않는다.
  • 교류궤환제어방식은 유도전동기의 슬립을 제어해 속도를 조절하는 교류 전동기용 방식이다.
  • PWM인버터제어방식은 인버터로 교류전동기의 주파수·전압을 제어하는 방식이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.