선간전압 200V의 3상 교류전원에 화물용 승강기를 접속하고 전력과 전… | [승강기기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[승강기기사 필기] 20년 2회차
선간전압 200V의 3상 교류전원에 화물용 승강기를 접속하고 전력과 전류를 측정하였더니 2.77kW, 10A이었다. 이 화물용 승강기 모터의 역률은 약 얼마인가?
1
0.6
2
0.7
3
0.8
4
0.9
해설

3상 전력은 P=3 VIcos⁡θP=\sqrt{3}\,VI\cos\theta 이므로, 역률은 cos⁡θ=P3 VI\cos\theta=\dfrac{P}{\sqrt{3}\,VI} 로 구한다.

cos⁡θ=27703×200×10≈27703464≈0.8\cos\theta=\dfrac{2770}{\sqrt{3}\times 200\times 10}\approx \dfrac{2770}{3464}\approx 0.8