경량골재 콘크리트의 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
타설할 때 모르타르가 침하하고, 굵은 골재가 위로 떠오르는 재료 분리현상이 적게 일어나도록 하여야 한다.
2
슬럼프가 작은 경우에는 강제교반기가 있는 운반차를 이용하는 것이 좋다.
3
콘크리트 펌프를 사용하여 경량골재 콘크리트를 운반하고자 할 경우 유동화 시키지 않는 것을 원칙으로 한다.
4
보통 콘크리트에 비해 진동기를 찔러 넣는 간격을 작게하거나 진동시간을 약간 길게 해 충분히 다져야 한다.
해설

경량골재 콘크리트를 펌프로 압송할 때는 압송 중 골재가 압력수를 흡수해 슬럼프가 급격히 떨어지고 관이 막히기 쉬우므로 유동화하여 사용하는 것이 좋다.

나머지는 옳다. 경량 굵은 골재는 가벼워 모르타르가 가라앉고 골재가 떠오르는 재료분리가 생기기 쉽고, 슬럼프가 작으면 강제교반기가 있는 운반차를 쓰는 것이 좋다.

또 다지기가 어려우므로 진동기 삽입간격을 좁히거나 진동시간을 약간 길게 해 충분히 다져야 한다.