모두CBT

압축강도 시험의 기록이 없는 현장에서 설계기준강도 (fck)가 50MP… | [콘크리트산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트산업기사 필기] 15년 3회차
압축강도 시험의 기록이 없는 현장에서 설계기준강도 (fck)가 50MPa인 콘크리트의 배합강도(fcr)로 옳은 것은?
1
55.5MPa
2
57MPa
3
58.5MPa
4
60MPa
해설

압축강도 시험기록이 없을 때는 설계기준강도의 크기에 따라 배합강도를 정하며, fckf_{ck}가 35MPa를 넘으면
fcr=1.1fck+5.0f_{cr}=1.1f_{ck}+5.0

fck=50 MPaf_{ck}=50\,\mathrm{MPa}를 대입하면
fcr=1.1×50+5.0=60 MPaf_{cr}=1.1\times 50+5.0=60\,\mathrm{MPa}

35MPa 이하일 때는 fck+8.5f_{ck}+8.5(21MPa 초과) 또는 fck+7f_{ck}+7(21MPa 미만)을 쓴다.