모두CBT
인장철근 D32(db=31.8)를 정착시키는 데 필요한 기본 정착길이(ldb)는? (단, fck=24MPa, fy=400MPa, λ=1.0)
1324mm
1558mm
1672mm
1762mm
인장 이형철근의 기본정착길이는ldb=0.6 dbfyλfckl_{db}=\dfrac{0.6\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}ldb=λfck0.6dbfydb=31.8 mmd_b=31.8\,\mathrm{mm}db=31.8mm, fy=400 MPaf_y=400\,\mathrm{MPa}fy=400MPa, fck=24 MPaf_{ck}=24\,\mathrm{MPa}fck=24MPa를 대입하면ldb=0.6×31.8×4001.0×24=1558 mml_{db}=\dfrac{0.6\times 31.8\times 400}{1.0\times\sqrt{24}}=1558\,\mathrm{mm}ldb=1.0×240.6×31.8×400=1558mm
인장 이형철근의 기본정착길이는ldb=0.6 dbfyλfckl_{db}=\dfrac{0.6\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}ldb=λfck0.6dbfy
db=31.8 mmd_b=31.8\,\mathrm{mm}db=31.8mm, fy=400 MPaf_y=400\,\mathrm{MPa}fy=400MPa, fck=24 MPaf_{ck}=24\,\mathrm{MPa}fck=24MPa를 대입하면ldb=0.6×31.8×4001.0×24=1558 mml_{db}=\dfrac{0.6\times 31.8\times 400}{1.0\times\sqrt{24}}=1558\,\mathrm{mm}ldb=1.0×240.6×31.8×400=1558mm
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.