다음 중 부재에 따른 강도감소계수가 틀린 것은? | [콘크리트산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트산업기사 필기] 16년 2회차
다음 중 부재에 따른 강도감소계수가 틀린 것은?
1
인장지배 단면 : 0.85
2
압축지배 단면 중 띠철근으로 보강된 철근콘크리트 부재 : 0.70
3
포스트텐션 정착구역 : 0.85
4
무근콘크리트의 휨모멘트 : 0.55
해설
압축지배 단면 중 띠철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 강도감소계수는 0.65이다. 0.70은 나선철근으로 보강된 부재에 적용하는 값이다.
인장지배 단면 0.85, 포스트텐션 정착구역 0.85, 무근콘크리트의 휨모멘트 0.55는 모두 옳다. 띠철근보다 나선철근 부재의 계수가 큰 것은 나선철근이 심부 콘크리트를 구속해 파괴가 덜 취성적이기 때문이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.