모두CBT

압축강도에 의한 일반 콘크리트의 품질검사에 관한 설명 중 옳지 않은 것… | [콘크리트산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트산업기사 필기] 16년 2회차
압축강도에 의한 일반 콘크리트의 품질검사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 콘크리트표준시방서의 규정에 의한다.)
1
설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우 각각의 압축강도 시험값이 설계기준압축강도보다 5.0MPa에 미달하는 확률이 1%이하이어야 한다.
2
설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우 연속 3회 시험값의 평균이 설계기준압축강도 이상이어야 한다.
3
품질 검사는 설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우와 그 밖의 경우로 구분하여 시행한다.
4
압축강도에 의한 콘크리트 품질관리는 일반적인 경우 조기 재령에 있어서의 압축강도에 의해 실시한다.
해설

설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우의 판정기준은 연속 3회 시험값의 평균이 설계기준압축강도 이상이고, 1회 시험값이 (설계기준압축강도 − 3.5MPa) 이상(설계기준압축강도가 35MPa 이하일 때)인 것이다.

따라서 "5.0MPa에 미달하는 확률이 1% 이하"라는 기준은 존재하지 않는다. 설계기준압축강도가 35MPa를 넘으면 1회 시험값 기준은 설계기준압축강도의 0.9배 이상으로 바뀐다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.