보통중량 골재를 사용한 콘크리트의 설계기준 압축강도가 28MPa로 제작되는 보에서 압축이형철근으로 D29(공칭지름 28.6mm)를 사용한다면 기본정착길이는?
1
473mm
2
512mm
3
584mm
4
627mm
해설

압축이형철근의 기본정착길이는 ldb=0.25 dbfyfckl_{db}=\dfrac{0.25\,d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}} 이며, 0.043 dbfy0.043\,d_b f_y 이상이어야 한다. 문제에서 생략된 철근 항복강도는 f_y = 350MPa이다.

ldb=0.25×28.6×35028=2502.55.292=472.9 mml_{db}=\dfrac{0.25\times 28.6\times 350}{\sqrt{28}}=\dfrac{2502.5}{5.292}=472.9\,\mathrm{mm}
하한값은 0.043×28.6×350=430.4 mm0.043\times 28.6\times 350=430.4\,\mathrm{mm} 로 더 작아 지배하지 않는다.

따라서 기본정착길이는 약 473mm이다.