한중콘크리트에 관한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트산업기사 필기] 16년 3회차
한중콘크리트에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
콘크리트의 배합 온도를 높이기 위하여 시멘트를 가열하는 것은 금지되어 있다.
2
타설 시의 콘크리트 온도는 동결을 방지하기위하여 0~10℃의 법위에서 정한다.
3
물-결합재비는 원칙적으로 60% 이하로 하여야 한다.
4
공기연행 콘크리트를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
해설
한중콘크리트 타설 시의 콘크리트 온도는 5~20℃ 범위에서 정하므로 "0~10℃"는 틀리다.
0℃에 가까우면 초기 동해를 막지 못하고, 반대로 너무 높으면 급격한 온도강하로 균열이 생긴다. 시멘트를 직접 가열하지 않는 것, 물-결합재비 60% 이하, 공기연행 콘크리트 사용 원칙은 모두 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.