프리캐스트 교량 부재를 만드는 회사에서 거더와 바닥판에 사용될 콘크리트를 각각 설계기준강도 50MPa과 30MPa로 주문하였을 때 거더와 바닥판에 사용될 각각의 콘크리트의 배합강도로 가장 적합한 것은? (단, 30회 이상의 압축강도의 시험으로부터 구한 압축강도 표준편차 S=2.7MPa이다.)
1
거더 54MPa, 바닥판 34MPa
2
거더 54MPa, 바닥판 32MPa
3
거더 52MPa, 바닥판 34MPa
4
거더 52MPa, 바닥판 32MPa
해설

시험 횟수가 30회 이상이므로 표준편차 보정 없이 S=2.7 MPaS=2.7\,\mathrm{MPa}를 그대로 쓰고, 설계기준강도가 35MPa를 넘는지에 따라 식을 나눈다.

거더는 fck=50 MPaf_{ck}=50\,\mathrm{MPa}로 35MPa를 넘으므로
fcr=max⁡(50+1.34×2.7,  0.9×50+2.33×2.7)=max⁡(53.6,  51.3)=53.6 MPaf_{cr}=\max(50+1.34\times2.7,\;0.9\times50+2.33\times2.7)=\max(53.6,\;51.3)=53.6\,\mathrm{MPa}

바닥판은 fck=30 MPaf_{ck}=30\,\mathrm{MPa}로 35MPa 이하이므로
fcr=max⁡(30+1.34×2.7,  30−3.5+2.33×2.7)=max⁡(33.6,  32.8)=33.6 MPaf_{cr}=\max(30+1.34\times2.7,\;30-3.5+2.33\times2.7)=\max(33.6,\;32.8)=33.6\,\mathrm{MPa}

따라서 거더 54MPa, 바닥판 34MPa가 가장 적합하다.