모두CBT

단면의 폭이 200mm, 유효깊이가 400mm인 단철근직사각형 보에서,… | [콘크리트산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트산업기사 필기] 17년 1회차
단면의 폭이 200mm, 유효깊이가 400mm인 단철근직사각형 보에서, 수직스트럽의 간격을 400mm로 설치할 경우 최소 전단철근량은? (단, fck=24MPa, fy=400MPa이다.)
1
61mm2
2
70mm2
3
122mm2
4
140mm2
해설

최소 전단철근량은 Av=0.0625fckbwsfyA_v=0.0625\sqrt{f_{ck}}\dfrac{b_w s}{f_y}로 구하되, 0.35bwsfy\dfrac{0.35 b_w s}{f_y} 이상이어야 한다.

앞 식으로는
Av=0.0625×24×200×400400=61.2 mm2A_v=0.0625\times\sqrt{24}\times\dfrac{200\times400}{400}=61.2\,\mathrm{mm^2}
하한식으로는
Av=0.35×200×400400=70 mm2A_v=\dfrac{0.35\times200\times400}{400}=70\,\mathrm{mm^2}

둘 중 큰 값이 지배하므로 최소 전단철근량은 70mm²이다. 61mm²는 하한 규정을 빠뜨린 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.