사하중(D)만 작용하는 구조물의 안정성 평가를 위하여 재하 시험을 실시할 경우 시험하중은 얼마 이상으로 하여야 하는가?
1
1.4D
2
0.95(1.4D)
3
0.85(1.4D)
4
0.75(1.4D)
해설

안전성 평가를 위한 재하시험의 총 시험하중은 0.85(1.4D+1.7L)0.85(1.4D+1.7L) 이상으로 하되, 활하중을 감소시키거나 사하중만 작용하는 경우에도 0.95(1.4D)0.95(1.4D)보다 작아서는 안 된다.

활하중이 없다고 해서 0.85×1.4D0.85\times1.4D까지 낮추면 이 하한 규정에 걸리므로, 사하중만 작용하는 구조물의 시험하중은 0.95(1.4D)0.95(1.4D)가 된다.