모두CBT

콘크리트 공장제품의 양생에서 증기양생에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것… | [콘크리트산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트산업기사 필기] 17년 1회차
콘크리트 공장제품의 양생에서 증기양생에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
1
비빈 후 2~3시간 이상 경과된 후에 증기양생을 실시한다.
2
거푸집과 함께 증기양생실에 넣어 양생실의 온도를 균등하게 올린다.
3
양생 시 온도상승속도는 1시간당 30℃이하로 하고 최고온도는 90℃로 한다.
4
양생실의 온도는 서서히 내려서 외기의 온도와 큰 차가 없을 정도로 된 후에 제품을 꺼낸다.
해설

증기양생의 온도 관리 기준은 상승속도 시간당 20℃ 이하, 최고온도 65℃ 이하이다. 30℃/h, 90℃로 쓴 설명이 기준을 벗어난다.

급격한 온도 상승이나 지나치게 높은 양생온도는 콘크리트 내부에 미세균열을 만들고 장기강도를 떨어뜨린다.

비빈 뒤 2~3시간 이상 지나 양생을 시작하는 것, 양생 종료 시 온도를 서서히 내려 외기와의 온도차를 줄인 뒤 제품을 꺼내는 것은 모두 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.