콘크리트 내의 철근부식 유무를 평가하기 위하여 실시하는 비파괴시험이 아… | [콘크리트산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트산업기사 필기] 17년 3회차
콘크리트 내의 철근부식 유무를 평가하기 위하여 실시하는 비파괴시험이 아닌 것은?
1
질산은적정법
2
분극저항법
3
전기저항법
4
자연전위법
해설
질산은 적정법은 시료를 채취해 염화물 이온 농도를 화학적으로 정량하는 방법으로, 철근 부식 유무를 현장에서 판정하는 비파괴시험이 아니다.
자연전위법·분극저항법·전기저항법은 모두 철근의 전기화학적 상태를 표면에서 측정해 부식 여부나 부식 속도를 추정하는 비파괴시험이다.