지름 150mm, 높이 300mm 인 공시체의 쪼갬인장강도 시험을 실시한 결과공시체가 100kN의 하중에 퐈괴되었다면 콘크리트의 인장강도는?
1
1.0MPa
2
1.2MPa
3
1.4MPa
4
1.6MPa
해설

원주형 공시체의 쪼갬인장강도는 fsp=2Pπdlf_{sp}=\dfrac{2P}{\pi d l}로 구한다.

P=100kN=100,000N, d=150mm, l=300mm를 대입하면
fsp=2×100000π×150×300=1.41 MPaf_{sp}=\dfrac{2\times100000}{\pi\times150\times300}=1.41\,\mathrm{MPa}

따라서 약 1.4MPa이다.