모두CBT

단철근 직사각형보에서 fy=400MPa, 유효깊이는 700mm일 때 압… | [콘크리트산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트산업기사 필기] 18년 1회차
단철근 직사각형보에서 fy=400MPa, 유효깊이는 700mm일 때 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)는? (단, 강도설계법으로 균형단면으로 계산할 것)
1
400mm
2
420mm
3
434mm
4
472mm
해설

균형변형률 상태에서는 인장철근이 항복하는 순간 압축연단 콘크리트도 극한변형률에 도달하므로, 변형률 삼각형에서 cb=600600+fy dc_b=\dfrac{600}{600+f_y}\,d가 된다.

값을 대입하면
cb=600600+400×700=420 mmc_b=\dfrac{600}{600+400}\times700=420\,\mathrm{mm}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.