그림과 같은 단면을 가지는 보통 중량콘크리트보에서 fck=24MPa일 때 콘크리트에 의한 단면의 공칭전단강도(Vc)는?
문제 이미지
1
175kN
2
200kN
3
225kN
4
250kN
해설

콘크리트가 부담하는 공칭전단강도는 Vc=16λfck bwdV_c=\dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d로 구한다.

보통 중량콘크리트이므로 λ=1.0\lambda=1.0이고, 단면은 bw=350 mmb_w=350\,\mathrm{mm}, d=700 mmd=700\,\mathrm{mm}이므로
Vc=16×24×350×700=200,000 N=200 kNV_c=\dfrac{1}{6}\times\sqrt{24}\times350\times700=200{,}000\,\mathrm{N}=200\,\mathrm{kN}