폭(b)이 300mm이고, 유효깊이(d)가 550mm인 직사각형 단면의 콘크리트가 부담할 수 있는 공칭전단강도(Ve)는? (단, fck가 21MPa이고, 모래경량콘크리트를 사용할 경우로서 λ=0.85를 적용한다.)
1
80kN
2
98kN
3
107kN
4
126kN
해설

콘크리트가 부담하는 공칭전단강도는 Vc=16λfck bwdV_c=\dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d로 구한다.

λ=0.85\lambda=0.85, fck=21 MPaf_{ck}=21\,\mathrm{MPa}, bw=300 mmb_w=300\,\mathrm{mm}, d=550 mmd=550\,\mathrm{mm}를 대입하면
Vc=16×0.85×21×300×550V_c=\dfrac{1}{6}\times0.85\times\sqrt{21}\times300\times550
=107,100 N=107 kN=107{,}100\,\mathrm{N}=107\,\mathrm{kN}

따라서 107 kN이다. 모래경량콘크리트이므로 경량콘크리트계수 λ=0.85\lambda=0.85를 곱해 보통중량콘크리트보다 15% 작게 평가한 값이다.