모두CBT

다음 재료를 계량할 때 허용되는 오차값으로 옳은 것은? | [콘크리트산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트산업기사 필기] 19년 1회차
다음 재료를 계량할 때 허용되는 오차값으로 옳은 것은?
문제 이미지
1
㉠:±3, ㉡:±2, ㉢:±3
2
㉠:±1, ㉡:±2, ㉢:±3
3
㉠:±3, ㉡:±2, ㉢:±1
4
㉠:±2, ㉡:±3, ㉢:±2
해설

계량의 허용오차는 재료마다 다르며 골재 ±3%, 혼화재 ±2%, 혼화제 ±3%다. 따라서 표는 순서대로 ±3, ±2, ±3이 된다.

참고로 물은 -2~+1%, 시멘트는 -1~+2%로 한쪽 방향을 더 엄격하게 묶어 두었다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.