300mm×400mm단면을 가진 띠철근 기둥의 설계축강도(øPn)는? (단, fck=24MPa, fy=300MPa, 종방향철근 전체의 단면적(Ast)=5700mm2, ø=0.65)
1
2102kN
2
2829kN
3
3233kN
4
4042kN
해설

띠철근 기둥의 설계축강도는 ϕPn=ϕ (0.80)[0.85fck(Ag−Ast)+fyAst]\phi P_n=\phi\,(0.80)\left[0.85f_{ck}(A_g-A_{st})+f_y A_{st}\right]로 구한다.

Ag=300×400=120000 mm2A_g=300\times400=120000\,\mathrm{mm^2}이므로
0.85×24×(120000−5700)=2331720 N0.85\times24\times(120000-5700)=2331720\,\mathrm{N}
300×5700=1710000 N300\times5700=1710000\,\mathrm{N}

따라서
ϕPn=0.65×0.80×(2331720+1710000)=2.10×106 N≈2102 kN\phi P_n=0.65\times0.80\times(2331720+1710000)=2.10\times10^{6}\,\mathrm{N}\approx2102\,\mathrm{kN}