가로, 세로, 높이가 각각 10m, 15m, 4m인 사무실에서 120명이 근무하고 있다. 이 사무실의 이산화탄소(CO2) 농도를 1,000ppm이하로 유지하고자 할 때, 최소환기율은 ACH(hr-1)로 나타내면 약 얼마인가?

  • 1시간당 1인당 CO2배출량: 2.2 L
  • 대기 중 CO2농도: 350 ppm
  • 확산에 의한 환기효율계수(또는 안전계수: K)는 5로 가정
1
1. 4
2
2. 1
3
2. 4
4
3. 4
5
3. 9
해설

필요환기량을 실 용적으로 나누면 최소환기율은 약 3.4회/hr이다.

CO2 발생량은 1인당 2.2L에 재실 인원 120명을 곱해 264 L/hr=0.264 m3/hr264\ \mathrm{L/hr} = 0.264\ \mathrm{m^3/hr} 이다.

실내 허용농도 1,000ppm과 외기 350ppm의 차이 650ppm을 쓰고 안전계수 K=5를 곱한다.
Q=MC−Co×K=0.264(1000−350)×10−6×5≈2,030 m3/hrQ = \dfrac{M}{C - C_o} \times K = \dfrac{0.264}{(1000-350)\times 10^{-6}} \times 5 \approx 2{,}030\ \mathrm{m^3/hr}

사무실 용적은 10×15×4=600 m310 \times 15 \times 4 = 600\ \mathrm{m^3} 이므로 ACH=2030600≈3.4 hr−1ACH = \dfrac{2030}{600} \approx 3.4\ \mathrm{hr^{-1}} 가 된다. 외기 농도 350ppm을 빼지 않거나 안전계수를 빠뜨리면 값이 크게 달라지므로 두 조건을 모두 반영해야 한다.