직무스트레스를 호소하고 있는 10명의 근로자가 근무하고 있는 사무실이 … | [산업보건지도사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업보건지도사 1차] 15년 1회차
직무스트레스를 호소하고 있는 10명의 근로자가 근무하고 있는 사무실이 아래 와 같은 조건일 때, CO 2 를 실내환경기준 이하로 관리하기 위한 필요환기량 (m 3 /hr)은?
- CO2 실내 환경기준 : 1,000 ppm
- 외기의 CO2 농도 : 0.03 %
- 1인 1시간당 CO2의 배출량 : 21 L/(1hr·인)
1
100
2
150
3
200
4
250
5
300
해설
필요환기량은 300 m3/hr이다.
이산화탄소를 지표로 한 필요환기량은 실내 발생량을 허용농도와 외기농도의 차로 나눈다.
발생량은 1인당 21 L/hr × 10명 = 210 L/hr = 0.21 m3/hr이고, 농도는 소수로 환산해 실내기준 1,000 ppm = 0.001, 외기 0.03 % = 300 ppm = 0.0003 이다.
여기서 흔한 실수는 외기농도를 빼지 않는 것과 %와 ppm의 단위를 섞는 것이다. 외기를 무시하고 0.001로만 나누면 210 m3/hr이 나와 실제 필요량을 과소평가하게 된다.