산업안전보건기준에 관한 규칙상 가설통로의 구조에 관한 설명으로 옳지 않… | [산업보건지도사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업보건지도사 1차] 17년 1회차
산업안전보건기준에 관한 규칙상 가설통로의 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
경사는 30도 이하로 할 것. 다만, 계단을 설치하거나 높이 2미터 미만의 가설통로로서 튼튼한 손잡이를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
2
경사가 15도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것
3
수직갱에 가설된 통로의 길이가 15미터 이상인 경우에는 15미터 마다 계단참을 설치할 것
4
견고한 구조로 할 것
5
추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것. 다만, 작업상 부득이한 경우에는 필요한 부분만 임시로 해체할 수 있다.
해설
옳지 않은 설명은 수직갱 가설통로의 계단참 설치 간격에 관한 것이다.
산업안전보건기준에 관한 규칙상 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15미터 이상인 경우에는 10미터 이내마다 계단참을 설치해야 하며, "15미터마다"는 규칙과 다르다.
경사 30도 이하 기준, 15도 초과 시 미끄럼방지 구조, 견고한 구조, 추락위험장소 안전난간 설치(부득이한 경우 임시 해체 가능)는 모두 규칙의 내용과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.