산업환기시스템 설계 중 덕트의 합류점에서 시스템의 효율을 극대화하기 위한 정압(SP)균형유지법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
저항 조절을 위하여 설계 시 덕트의 직경을 조절하거나 유량을 재조정하는 방법이다.
2
최대 저항경로 선정이 잘못되어도 설계 시 쉽게 발견할 수 있다.
3
균형이 유지되려면 설계도면에 있는 대로 덕트가 설치되어야 한다.
4
 를 계산하여 그 값이 0.8보다 작다면 정압이 낮은 덕트의 직경을 다시 설계해야 한다.
5
 를 계산하여 그 값이 0.8 이상일 때는 그 차를 무시하고, 높은 정압을 지배정압으로 한다.
해설

정압비가 0.8 이상이라는 이유만으로 두 정압의 차를 무시할 수는 없다 — 차이를 무시하고 높은 정압을 지배정압으로 삼는 것은 정압비가 0.95 이상일 때다.

정압조절평형법은 덕트 합류점에서 만나는 두 가지관의 정압을 계산해 SPlowerSPhigher\dfrac{SP_{lower}}{SP_{higher}} 로 판정한다. 이 값이 0.8 미만이면 정압이 낮은 쪽 덕트의 직경을 다시 설계해 저항을 키우고, 0.8 이상 0.95 미만이면 낮은 쪽 가지의 설계유량을 Qc=QdSPhigherSPlowerQ_c=Q_d\sqrt{\dfrac{SP_{higher}}{SP_{lower}}} 만큼 늘려 보정한다.

정압비가 0.95 이상일 때라야 두 정압의 차이가 무시할 수준으로 판단되어 높은 쪽 정압을 지배정압으로 두고 그대로 진행한다. 또한 이 방법은 덕트 직경과 유량 배분으로 저항을 맞추는 방식이므로, 설계도면대로 시공되지 않으면 균형이 깨진다.