모두CBT

국소배기장치 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [산업보건지도사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업보건지도사 1차] 22년 1회차
국소배기장치 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
송풍기에서 가장 먼 쪽의 후드부터 설계한다.
2
설계 시 먼저 후드의 형식과 송풍량을 결정한다.
3
1차 계산된 덕트 직경의 이론치보다 더 큰 크기의 시판 덕트를 선정한다.
4
합류관 연결부에서 정압은 가능한 같아지게 한다.
5
합류관 연결부의 정압비(SPhigh/SPlow)가 1.05 이내이면 정압 차를 무시하고 다음단계 설계를 계속한다.
해설

국소배기장치 설계에서 1차 계산된 덕트 직경의 이론치는 시판 표준 규격과 정확히 일치하지 않으므로, 이론치보다 같거나 작은 규격의 덕트를 선정해 반송속도가 최소 설계속도 이상으로 유지되도록 해야 한다. 이론치보다 더 큰 덕트를 선정하면 단면적이 넓어져 반송속도가 낮아지고 분진이 관 내에 퇴적될 수 있으므로 이 설명은 옳지 않다.

  • 압력손실이 가장 큰, 즉 송풍기에서 가장 먼 후드부터 설계를 시작하는 것은 맞다.
  • 후드의 형식과 송풍량을 먼저 결정한 뒤 덕트를 설계하는 순서도 맞다.
  • 합류관 연결부의 정압을 가능한 같게 맞추고, 정압비가 1.05 이내이면 정압 차를 무시할 수 있다는 설명도 맞다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.