모두CBT

산업환기설비에 관한 기술지침에서 국소배기장치에 관한 설명으로 옳지 않은… | [산업보건지도사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업보건지도사 1차] 23년 1회차
산업환기설비에 관한 기술지침에서 국소배기장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
반송속도라 함은 덕트를 이동하는 유해물질이 덕트 내에서 퇴적이 일어나지 않은 상태로 이동하기 위해 필요한 최소 속도를 말한다.
2
후드는 내마모성, 내부식성 등의 재료 또는 도포한 재질을 사용하고, 변형 등이 발생하지 않는 충분한 강도를 지닌 재질로 하여야 한다.
3
송풍기 전후에 진동전달을 방지하기 위하여 충만실을 설치한다.
4
주덕트와 가지덕트의 접속은 30°이내가 되도록 한다.
5
포위식 및 부스식 후드에서의 제어풍속은 후드의 개구면에서 흡입되는 기류의 풍속을 말한다.
해설

송풍기 앞뒤에서의 진동 전달을 방지하기 위해 설치하는 것은 충만실이 아니라 캔버스(canvas)와 같은 유연한 연결관이며, 충만실은 후드 뒷부분에서 개구면의 흡입기류를 균일하게 분포시키기 위한 공간이다.

따라서 진동전달 방지를 위해 충만실을 설치한다는 설명은 목적을 잘못 연결한 것으로 옳지 않다.

  • 반송속도를 덕트 내 유해물질이 퇴적되지 않고 이동하는 데 필요한 최소 속도로 정의한 것은 옳다.
  • 후드를 내마모성·내부식성 있는 재질로, 충분한 강도를 갖도록 제작해야 한다는 설명도 옳다.
  • 주덕트와 가지덕트의 접속각을 30도 이내로 하는 기준, 포위식·부스식 후드의 제어풍속을 개구면 흡입 기류속도로 정의하는 것도 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.