모두CBT

<보기>에서 공조방식에 대한 설명으로 옳은 항목을 모두 고른… | [주택관리사보 1차] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 08년 1회차
<보기>에서 공조방식에 대한 설명으로 옳은 항목을 모두 고른 것은?
문제 이미지
1
ㄱ, ㄹ
2
ㄷ, ㄹ
3
ㄴ, ㄷ, ㅁ
4
ㄱ, ㄷ, ㅁ
5
ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ
해설

옳은 것은 정풍량 단일덕트의 외기냉방 가능(ㄴ), 가변풍량 단일덕트의 개별제어·유연성(ㄷ), 팬코일 유닛방식의 실별 조절 적합(ㅁ) 세 항목이다.

정풍량(CAV) 단일덕트는 송풍량을 일정하게 두고 급기 온도로 제어하는 방식이어서, 중간기에 외기 도입량을 늘려 냉방하는 외기냉방을 적용하기 쉽다. 가변풍량(VAV) 단일덕트는 각 존에 설치한 VAV 유닛이 풍량을 조절하므로 실별 개별제어가 되고, 칸막이 변경이나 부하 변동에도 대응이 유연하다.

팬코일 유닛방식은 각 실에 놓인 유닛의 송풍기와 코일을 직접 조작하므로 실별 조절에 적합하다.

  • 정풍량 단일덕트는 하나의 덕트로 같은 상태의 공기를 여러 실에 보내므로 부하특성이 다른 여러 실·존에는 부적합하다.
  • 가변풍량 방식은 VAV 유닛과 풍량 제어·최소풍량 확보 장치가 추가되어 정풍량 방식보다 시스템이 복잡하고 설비비가 높다.