급탕배관 계통에서 급탕 공급온도가 60℃, 환수온도가 50℃이고, 순환수량이 50ℓ/min일 때, 급탕가열기 용량(kW)은 얼마가 필요한가?
1
약 25.8kW
2
약 30.0kW
3
약 34.9kW
4
약 43.0kW
5
약 58.1kW
해설

급탕가열기 용량은 순환수량과 온도차로 구하며, 공급온도 60℃와 환수온도 50℃의 차이인 온도차 10℃를 순환수량에 곱해 산정한다.

Q=50 L/min60 s/min×4.186 kJ/(kg⋅K)×10 KQ = \dfrac{50\,\mathrm{L/min}}{60\,\mathrm{s/min}} \times 4.186\,\mathrm{kJ/(kg\cdot K)} \times 10\,\mathrm{K}

Q≈0.833 kg/s×4.186 kJ/(kg⋅K)×10 K≈34.9 kWQ \approx 0.833\,\mathrm{kg/s} \times 4.186\,\mathrm{kJ/(kg\cdot K)} \times 10\,\mathrm{K} \approx 34.9\,\mathrm{kW}

물의 비열과 밀도를 이용해 단위시간당 열량으로 환산하면 급탕가열기에 필요한 용량이 계산된다.