급탕설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 08년 1회차
급탕설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
개별식 급탕방식은 소규모 건물에 유리하고, 중앙식 급탕방식에서 간접가열방식은 대규모 건물에 유리하다.
2
개별식 급탕방식은 긴 배관이 필요 없으므로 총열손실이 작다.
3
중앙식 급탕방식은 설비비가 많이 소요되나, 기구의 동시 이용률을 고려하여 가열장치의 총용량을 작게 할 수 있다.
4
급탕배관 방식은 단관식과 순환식으로 구분되며, 단관식은 설비비가 적게 소요되므로 중ㆍ소규모 급탕에 사용된다.
5
온수 보일러나 저탕조에서 15m 이상 떨어져서 급탕전을 설치하는 경우에는 단관식을 채용하는 것이 좋다.
해설
저탕조나 온수 보일러에서 급탕전까지의 거리가 15m 이상으로 먼 경우에는 순환식(복관식)을 채용해야 급탕 초기에 온수가 즉시 나오고 배관 내 열손실도 관리할 수 있다.
단관식은 배관 연장이 짧은 근거리·소규모 급탕에 적합한 방식이므로, 저탕조에서 멀리 떨어진 급탕전에 단관식을 채용하는 것은 적절하지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.