공동주택의 거실에서 시간당 0.7회의 환기횟수로 환기설비를 가동할 경우… | [주택관리사보 1차] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 09년 1회차
공동주택의 거실에서 시간당 0.7회의 환기횟수로 환기설비를 가동할 경우 예상되는 실내 CO2농도는? (단, 거실의 면적 100m2, 천장고 2.5m, 1인당 CO2 방출량 0.02m3/h, 재실인원 4인, 외기 CO2 농도 350ppm)
1
약 705ppm
2
약 745ppm
3
약 807ppm
4
약 857ppm
5
약 910ppm
해설
실내 CO₂ 농도는 외기 농도에 재실인원의 CO₂ 발생량을 환기량으로 나눈 값을 더하여 구하며, 계산 결과는 약 807ppm이다.
실의 용적은 이므로 환기량은
이다.CO₂ 발생량은 이므로
이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.