공동주택의 거실에서 시간당 0.7회의 환기횟수로 환기설비를 가동할 경우 예상되는 실내 CO2농도는? (단, 거실의 면적 100m2, 천장고 2.5m, 1인당 CO2 방출량 0.02m3/h, 재실인원 4인, 외기 CO2 농도 350ppm)
1
약 705ppm
2
약 745ppm
3
약 807ppm
4
약 857ppm
5
약 910ppm
해설

실내 CO₂ 농도는 외기 농도에 재실인원의 CO₂ 발생량을 환기량으로 나눈 값을 더하여 구하며, 계산 결과는 약 807ppm이다.

실의 용적은 100m2×2.5m=250m3100\mathrm{m}^2 \times 2.5\mathrm{m} = 250\mathrm{m}^3이므로 환기량은
Q=0.7 회/h×250m3=175m3/hQ = 0.7\,\text{회/h} \times 250\mathrm{m}^3 = 175\mathrm{m}^3/\mathrm{h}이다.

CO₂ 발생량은 M=0.02m3/h×4인=0.08m3/hM = 0.02\mathrm{m}^3/\mathrm{h} \times 4\text{인} = 0.08\mathrm{m}^3/\mathrm{h}이므로
C=350ppm+0.08175×106≈350+457=807ppmC = 350\mathrm{ppm} + \dfrac{0.08}{175}\times 10^6 \approx 350 + 457 = 807\mathrm{ppm}이 된다.