모두CBT

건물의 난방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 10년 1회차
건물의 난방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
벽체의 열관류율이 클수록 건물의 열손실은 감소한다.
2
실내외 온도차가 클수록 건물의 열손실은 증가한다.
3
최대 열부하계산으로 송풍량 또는 장치용량을 결정할 수 있다.
4
건물의 외벽 면적이 넓을수록 건물의 열손실은 증가한다.
5
난방부하는 실내손실열량, 장치손실열량, 외기부하 등을 포함한다.
해설

벽체의 열관류율이 클수록 열이 쉽게 빠져나가 건물의 열손실은 오히려 증가하므로, 열손실이 감소한다는 설명은 옳지 않다.

열관류율은 벽체를 통해 열이 얼마나 잘 통과하는지를 나타내는 값이므로, 값이 클수록 단열 성능이 낮아 열손실이 커진다.

실내외 온도차가 클수록, 외벽 면적이 넓을수록 열손실이 증가한다는 설명과, 최대 열부하계산으로 송풍량·장치용량을 정한다는 설명, 난방부하가 실내손실열량·장치손실열량·외기부하를 포함한다는 설명은 모두 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.