모두CBT

방습공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 10년 1회차
방습공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
방습공사 시공법에는 박판 시트계, 아스팔트계, 시멘트 모르타르계, 신축성 시트계 등이 있다.
2
콘크리트, 블록, 벽돌 등의 벽체가 지면에 접하는 곳은 지상 100~200mm 내외 위에 수평으로 방습층을 설치한다.
3
아스팔트 펠트, 아스팔트 루핑 등의 방습층 공사에서 아스팔트 펠트, 아스팔트 루핑 등의 너비는 벽체 등의 두께보다 15mm 내외로 좁게 하고 직선으로 잘라 쓴다.
4
방습층을 방수 모르타르로 시공할 경우 바탕면을 충분히 물씻기 청소를 하고 시멘트 액체 방수공법에 준하여 시공한다.
5
콘크리트 다짐바닥, 벽돌깔기 등의 바닥면에 방습층을 둘 때에 사용되는 아스팔트 펠트, 비닐지의 이음은 50mm 이상 겹치고 필요할 때는 접착제로 접착한다.
해설

바닥면 방습층에 사용하는 아스팔트 펠트나 비닐지의 이음은 100mm 이상 겹치도록 정하고 있으므로, 50mm 이상 겹친다는 설명은 옳지 않다.

겹침 폭이 좁으면 이음부로 습기가 통과해 방습층이 제 기능을 하지 못하므로, 충분한 겹침을 두고 필요한 경우 접착제로 붙여 마감한다.

방습공사 시공법에 박판 시트계·아스팔트계·시멘트 모르타르계·신축성 시트계가 있다는 설명, 지면에 접하는 벽체는 지상 100~200mm 내외 위에 수평 방습층을 둔다는 설명, 펠트·루핑의 너비를 벽체 두께보다 15mm 내외 좁게 잘라 쓴다는 설명, 방수 모르타르로 방습층을 시공할 때 시멘트 액체 방수공법에 준한다는 설명은 모두 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.