모두CBT

설비시스템의 소음방지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 11년 1회차
설비시스템의 소음방지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
급수계통 배관은 유속과 급수압력을 적정하게 조절한다.
2
덕트계통에서는 마찰저항을 최소로 하여 송풍기 정압을 감소시킨다.
3
벽체를 관통하는 배관은 구조체와 직접 접촉하지 않도록 완충재를 사용하여 전달소음을 저감시키도록 한다.
4
진동발생 장비는 장비하부에 방진재(防振材)를 설치하거나, 바닥 또는 실 전체를 뜬바닥(floating floor) 구조로 한다.
5
소음이 공기전달음인 경우에는 제진재를, 구조체를 통한 고체전달음의 경우에는 흡음 및 차음재를 설치하는 것이 소음방지에 가장 효과적이다.
해설

공기전달음에는 흡음재·차음재를, 구조체를 통한 고체전달음에는 제진재·방진재를 사용하는 것이 효과적이므로, 이를 서로 바꾸어 설명한 것은 옳지 않다.

급수계통의 유속·급수압력 조절, 덕트계통의 마찰저항 최소화, 벽체 관통배관의 완충재 사용, 진동장비의 방진재·뜬바닥 구조 적용에 관한 나머지 설명은 모두 타당하다.