아파트단지 내 상가 1층에 실용적 720m3인 은행을 환기횟수 1.5회/h로 계획했을 때의 필요풍량(m3/min)은?
18
90
270
540
1,080
필요환기량은 Q=V×nQ=V\times nQ=V×n (V: 실용적, n: 환기횟수)로 구한다.Q=720 m3×1.5 회/h=1,080 m3/hQ=720\ \mathrm{m^3}\times1.5\ \mathrm{회/h}=1{,}080\ \mathrm{m^3/h}Q=720 m3×1.5 회/h=1,080 m3/h분당 풍량으로 환산하면 1,080÷60=18 m3/min1{,}080\div60=18\ \mathrm{m^3/min}1,080÷60=18 m3/min이므로, 필요풍량은 18m³/min이다.
필요환기량은 Q=V×nQ=V\times nQ=V×n (V: 실용적, n: 환기횟수)로 구한다.
Q=720 m3×1.5 회/h=1,080 m3/hQ=720\ \mathrm{m^3}\times1.5\ \mathrm{회/h}=1{,}080\ \mathrm{m^3/h}Q=720 m3×1.5 회/h=1,080 m3/h
분당 풍량으로 환산하면 1,080÷60=18 m3/min1{,}080\div60=18\ \mathrm{m^3/min}1,080÷60=18 m3/min이므로, 필요풍량은 18m³/min이다.