풍량 1,200m3/h, 전압 300Pa, 회전수 500rpm, 전압효율 0.5인 송풍기의 회전수를 1,000rpm으로 변경할 경우 송풍기 축동력(kW)은?
1
1.6
2
3.2
3
5.2
4
6.4
5
9.6
해설

송풍기 축동력은 L=Q×P1000×ηL=\dfrac{Q \times P}{1000 \times \eta} (Q: 풍량[m³/s], P: 전압[Pa], η: 전압효율)로 구한다.

500rpm에서 Q=1,200 m3/h=0.333 m3/sQ=1{,}200\ \mathrm{m^3/h}=0.333\ \mathrm{m^3/s}, 전압 300 Pa300\ \mathrm{Pa}, 전압효율 0.50.5이므로
L500=0.333×3001000×0.5=0.2 kWL_{500}=\dfrac{0.333\times300}{1000\times0.5}=0.2\ \mathrm{kW}

송풍기는 상사법칙에 따라 축동력이 회전수의 세제곱에 비례하므로, 회전수를 1,000rpm(2배)으로 높이면
L1000=L500×(1,000500)3=0.2×8=1.6 kWL_{1000}=L_{500}\times\left(\dfrac{1{,}000}{500}\right)^3=0.2\times8=1.6\ \mathrm{kW}

따라서 변경된 회전수에서 송풍기 축동력은 1.6kW가 된다.