급수 설비의 수질오염방지 대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 14년 1회차
급수 설비의 수질오염방지 대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
수조는 부식이 적은 스테인리스 재질을 사용하여 수질에 영향을 주지 않도록 한다.
2
음료수 배관과 음료수 이외의 배관은 접속시켜 설비 배관의 효율성을 높이도록 한다.
3
단수 등이 발생 시 일시적인 부압에 의한 배수의 역류가 발생하지 않도록 토수구 공간을 두거나 역류방지기 등을 설치한다.
4
배관 내에 장시간 물이 흐르면 용존산소의 영향으로 부식이 진행되므로 배관류는 부식에 강한 재료를 사용하도록 한다.
5
저수탱크는 필요 이상의 물이 저장되지 않도록 하고, 주기적으로 청소하고 관리하도록 한다.
해설

음료수 배관(급수관)과 음료수 이외의 배관은 절대 접속(크로스커넥션)해서는 안 된다. 서로 다른 계통의 배관을 연결하면 비음용수가 급수계통으로 역류·혼입되어 수질오염을 일으킬 수 있기 때문이다. 배관의 효율성을 이유로 접속시킨다는 설명은 옳지 않다.

수조를 부식이 적은 스테인리스 재질로 하는 것, 부압에 의한 역류를 막기 위해 토수구 공간이나 역류방지기를 두는 것, 배관 내 용존산소의 영향으로 부식이 진행되므로 부식에 강한 재료를 사용하는 것, 저수탱크에 물을 과다 저장하지 않고 주기적으로 청소·관리하는 것은 모두 올바른 수질오염 방지대책이다.